암모니아 저장 구형 Tank의 응력부식균열(NH3-SCC) 대책
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,029회 작성일 05-11-04 08:52본문
1. 개요
1973년 설치 이래 제조시 검사과정 혹은 정기검사시 발견된 균열 제거를 위한Grinding 작업이 여러 차례 반복됨에 따라 용접선들이 부분적으로 모재부의 두께 수준 혹은 국부적으로는 더 얇게 연삭된 상태이고, 2000년에 Tank의 내면검사 결과, 깊이가 0.5-1.8mm인 균열들이 400여 곳에서 발견되었으며, 정기검사때 마다 계속적으로 용접부 주변에 미세 균열들이 생성되고 있어 NH3 응력부식 문제에 대한 근본적인 대책마련이 필요한 상태이다.
1973년 설치 이래 제조시 검사과정 혹은 정기검사시 발견된 균열 제거를 위한Grinding 작업이 여러 차례 반복됨에 따라 용접선들이 부분적으로 모재부의 두께 수준 혹은 국부적으로는 더 얇게 연삭된 상태이고, 2000년에 Tank의 내면검사 결과, 깊이가 0.5-1.8mm인 균열들이 400여 곳에서 발견되었으며, 정기검사때 마다 계속적으로 용접부 주변에 미세 균열들이 생성되고 있어 NH3 응력부식 문제에 대한 근본적인 대책마련이 필요한 상태이다.
첨부파일
- 구형Tank의_NH3_응력부식균열_대책.hwp (4.8M) 193회 다운로드 | DATE : 2009-02-03 17:40:24
- 이전글Boiler Tube 및 H2 Bypass Line Pipe에서의 수소손상 원인분석 05.11.04